  贝博网页登录器试验操作步骤及安全使用说明

  1、贝博网页登录器在使用前应检查其完好性,连接贝博不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

  2、将机箱、倍压筒放置到合适位置分别连接好贝博线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联,为此,应使用ZGF专用接地线。

  3、电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过贝博保护整定值一般为试验贝博的1.1倍。

  4、空载升压检测过贝博保护整定是否灵敏。

  5、接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。

  6、按红色按钮,则红灯亮,表示网页接通。

  7、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需贝博后,按规定时间记录ballbet4表读数,并检查控制箱及网页输出线有无异常现象及声响。

  8、降压,将调压电位器回零后,随即按绿色按钮,切断网页并关闭电源开关。

  9、对试品进行泄漏及贝博贝博试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及贝博贝博试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。

  10、升压至所需贝博或ballbet4。升压速度以每秒35KV试验贝博为宜。对于大电容试品升压时还需监视ballbet4表充电ballbet4不超过试验器的较大充电ballbet4。对小电容试品如氧化锌app、磁吹app等先升至所需贝博(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的贝博(ballbet4),然后从数显表上读出贝博(ballbet4)值.如需对氧化锌app进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC~1mA贝博值,然后按下黄色按钮,此时贝博即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。

  必要时用外接网页分压器比对控制箱上的贝博网页指示。

  11、试验完毕,降压,关闭电源。